请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 9122|回复: 0

什么是核心筒?核心筒结构又是怎么样的呢?

[复制链接]

88

主题

88

帖子

309

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
309
发表于 2017-9-4 09:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

在工程建筑中有用到核心筒施工,可能许多人并不清楚的了解什么是核心筒?核心筒的结构又是怎么样的?下面就为大家带来核心筒的相关知识介绍,供大家参考学习:

核心筒就是在建筑的中央部分,由电梯井道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间围护形成中央核心筒,与外围框架形成一个外框内筒结构,以钢筋混凝土浇筑。此种结构十分有利于结构受力,并具有极优的抗震性。

核心筒结构:

1、 核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。

2、核心筒应具有良好的整体性,并满足下列要求:

(1)墙肢宜均匀、对称布置;

(2)筒体角部附近不宜开洞,当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙的截面厚度;

(3)核心筒外墙的截面厚度不应小于层高的1/20及200mm,对一、二级抗震设计的底部加强部位不宜小于层高的1/16及200mm,不满足时,应按本规程附录D计算墙体稳定,必要时可增设扶壁柱或扶壁墙;在满足承载力要求以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不应小于160mm;

(4)筒体墙的水平、竖向配筋不应少于两排;

(5)抗震设计时,核心筒的连梁,宜通过配置交叉暗撑、设水平缝或减小梁截面的高宽比等措施来提高连梁的延性。

3、抗震设计时,各层框架柱的地震剪力应参照本规程第8.1.4条的规定予以调整。

4、框架/核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。

5、核心筒连梁的受剪截面应符合本规程第9.3.6条的要求,其构造设计应符合本规程第9.3.7~9.3.8条的规定。

以上是为大家收集整理的“核心筒”相关知识介绍,更多详细介绍欢迎登入问问我建筑综合服务平台查询。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表